各投標人: 本項目作以下答疑: 一、問:第1-4項的燈具在“技術參數及性能配置要求”中有“含燈泡”項,在13-16項中又單獨列出,是否重復? 答:并不重復。因為燈泡為易耗?,此次單?dú)列出采購為了以后備用。 二、問:第7項“鋁合金活動軌道”共19個,而第17項的“萬向器”卻80套,是否太多? 答:第17項的“萬向器”招標文件上寫80套是筆誤,現更正為“38套”。 三、問:“限位復合吊桿”是否名稱有誤?另外用其是為了吊掛哪些設備?數量上是否也有問題? 答:限位復合吊桿也就是4M鉸鏈恒力吊桿,其中44套是主要吊掛三基色冷光燈和電腦柔光換色燈,最大承重量應能滿足燈具承重,其中7套備用。另外20臺電腦掃描燈用1M固定吊桿固定到燈具滑車上。 四、問:第34項“橋架托架”是否應為“40套”,不應為“40米”?技術參數也不相符合? 答:第34項“橋架托架”應為“40套”。技術指標為滿足第33項的電纜橋架托掛,原技術指標去掉。 五、問:第11、41、42、43項“技術參數及性能配置要求”中“弧形49度”是否有誤? 答:第11項的技術參數是半徑為12M的圓弧,弧長為20M。第41項是12M長的直軌4段,沒有弧度。第42項其中20M×2是直軌,另外20M×2非直軌是半徑為12M弧長為20M×2。第43項是滿足半徑為12M的弧形摳像幕布所用。 六、第46項“頂部吸音阻燃處理”是需要吊頂嗎? 答:第46項“頂部吸音阻燃處理”不需要吊頂,僅需吸音阻燃盡可能吸光處理。 其余不變,特此通知
廣西壯族自治區政府采購中心 2009年5月12日 |